针对垃圾焚烧厂及环境HCl监测过程中存在的问题:因水分的干挠,HCl监测很不准确;在投入的石灰/酸性气体优化处理潜能方面存在偏差;无法准确确定石灰投入量,而保证HCl去除率达标;由于燃料中含氯的不确定性,HCl入口浓度剧烈变化,从500到5,000ppm不等;取样滞后时间长,气路100英尺时最大约5分钟;HCl系统标定时无法到零,因为在组装样气处理设备时使用的硅脂会吸附部分HCl;压力传感器的耐久性是个严峻的问题– 只能持续一周或两周;低浓度的监测精确度问题;监测失误的频率高。
监测CEMS中HCl的要求:考虑用HCl监测数据进行更精细的生石灰投加量控制; 也考虑使用HCl入口测量结果作为生石灰投料的前馈工具;在使用到MATS认证前依然需要解决的问题,缩短取样滞后时间;测试不同的过滤器或者不用过滤器,标零问题;替代硅脂等以消除无法标零问题,传感器问题。
采用上海木荣环保的GASS 2040基于NAFION干燥技术的样气预处理系统;– 有选择性的去除样气中的水汽;– 100%保留待测的目标酸性组分,主要是HCl、SO2和NOx。
博纯GASS2040的特点:内置探头和采样系统,可以直接安装在烟道上;加热的Nafion干燥器可以去除水蒸汽并防止冷凝; 最终样气***可降低到‐10℃到‐20℃; 耐强酸腐蚀;无需高温伴热管; 稳定可靠性高,低维护量。